当前位置:价值范文网>范文大全 > 整改报告 > 工程整改通知书4篇

工程整改通知书4篇

发布时间: 2023-04-13 10:05:01 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的工程整改通知书4篇,供大家参考。

工程整改通知书4篇

通知书是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书,通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。下面是整理的工程整改的通知书优秀4篇,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。

安全隐患整改的通知书 篇一

餐饮有限公司:

依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于 年 月 日对你单位:xx大厦C座308、309室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为:

1、将室内消火栓进行封堵。

2、未按规定安装消防应急照明系统。

3、未按规定安装应急疏散指引标识。

4、未安规定配备相应的灭火器材。

以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在20xx年12月15日前整改完毕,否则我司将实施处罚。

在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。

xxxx理有限公司

xx年xx月xx日

隐患整改通知书 篇二

编号:[20xx]第xx号

xx年xx月xx日防火检查发现你处存在火灾隐患,具体问题和整改意见如下:

限你部门于xx年xx月xx日整改完毕。

整改责任人(签字):xx

xx年xx月xx日

检查人(签字):xx

xx年xx月xx日

(被检查部门留存)

工程整改的通知书 篇三

建筑工程整改通知单

工程名称:

编号:

项目经理:

东利脚手架

负责人:

专职安全员:

日期:

检查部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患

整改内容:

1、一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行整体连接。

2、北立面剪刀支撑钢管搭接不符合规范要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件不足等)

3、临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆连接固定。

4、北立面脚手架个别部位缺少扣件,个别部位扣件紧固不牢,墙支撑连接件数量不足。

5、__院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按规范要求搭设双层防护顶棚。

6、酒吧位置、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线捆绑固定,存在安全隐患。

7、酒吧位置悬挑脚手架,应监理单位要求202X年X月X日之前拆除完成,否则无法恢复现场施工。

8、西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设间距不紧密,跳板与钢管架未进行钢丝捆绑固定,存在一定安全隐患。

9、西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完成后,出现松动,部分已开线,影响我司现场文明施工形象,责令20__年6月4日之前维护完成。附:现场相片(10张)

负责人签字:

专职安全员签字:

项目经理签字:

202X年X月X日

安全生产事故隐患整改通知书 篇四

致:

经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:

你司于 年 月 日进场的"位于 的 材料(可燃物及易燃易爆危险品),现场实际数量超过施工组织设计材料进场计划数量,违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011中6.2.2的规定。

要求你司立即将超出计划的进场数量部分材料退场,并于 年 月 日前以安全隐患整改通知回复单向我司提出复检申请,整改期间你司必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》对材料存放部位做好消防安全防护措施,不得在该批次材料存放部位周边进行动火作业。

若逾期未落实整改工作并提出复检申请,我司将根据 合同中的 条款对你司进行相应处罚。

项目监理机构(章)

总监理工程师(签名):

年 月 日

推荐访问:整改 通知书 工程 工程整改通知书4篇 安全隐患整改的通知书 安全隐患整改的通知书怎么写

版权所有:价值范文网 2013-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[价值范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 价值范文网 © All Rights Reserved.。备案号:浙ICP备2023004171号